编程语言应用

注册

 

发新话题 回复该主题

周报51期西门子全系列各项问题解答, [复制链接]

1#

技成周报:51期

西门子S7-SMARTPLC

问:西门子S7-SMARTPLCST60是否支持profinet协议?

答:可以支持profinet协议,也就是PN通讯。

问:S7-SMARTPLC系统块只要设置了寄存器断电保持,是永久保持的吗?

答:S7-SMARTPLC所有类型的CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容)的。

问:西门子S7-SMARTPLCPID控制温度,稳定不下来如何调整参数?

答:减小比例,增大积分作用可有稳定下来。

问:西门子PLC通信电缆是不是通用的?

答:不是全部通用的,有些是通用的,有些是不通用的。

问:西门子S7-SMARTPLC1M端接24V还是0V,ST20西门子PLC?

答:接0V,1M是COM公共端。

问:西门子S7-SMARTPLC与台达伺服驱动器通讯,可以读取编码器电池盒电压吗?

答:取决于伺服那边的说明,是否有给这样的一个地址来存储电压值,如果有就没有问题。

问:西门子S7-SMARTPLC能不能提取日志?

答:不能,提取不了。

问:西门子S7-SMARTPLCS_RTR是什么指令?

答:S_RTR指令进行实数与实数的量程转换,它的输入参数和输出参数都是实数

问:西门子S7-SMARTPLC如何写入字符串?

答:复制字符串用STR_CPY即可。

问:S7-SMARTPLCModbusRTU通讯能用9位数据吗?

答:数据位是8位,不能是9位,一个起始位,一个停止位,7-8个数据位,一个校验位。

问:S7-SMARTPLC如何查看地址分配记录?

答:编译后查看交叉引用里面就可以看到详细使用位置。

问:西门子S7-SMARTPLC的GOTO指令ABORT管脚是只有在绝对位置才能执行停止吗?

答:不管GOTO指令在什么模式,只要激活abort管脚都会执行停止这条指令工作。

问:西门子S7-SMARTPLC的AI扩展模块,最多几路输入?

答:S7-SMART模拟量模块最多支持8路.

问:西门子S7-PLC自制DB9针RS通讯电缆如何接线?

答:3正8负,3脚接3脚8脚接8脚,屏蔽层处理好即可。

问:SMART无网口触摸屏,是否可以和SMARTPLC通讯?

答:可以采用通信,就是集成本身的9针串口。

问:西门子S7-SMARTPLC编程软件打开提示(指定的文件是无效项目文件)?

答:当前软件版本比写程序软件版本低,换一个高版本即可。

西门子S7-1/PLC、博图

问:如何把S7-1的数据块设定为断电保持?

答:可以在数据块里面设置。S7-1的DB块必须要勾上“保持性”就可以断电保持了。

问:S7-1PLC循环扫描时间是多少?

答:S7-1PLC循环时间从1ms到ms在CPU属性可设置,指令执行时间在系统手册的技术规范可查询。

问:西门子C支持EIP通讯吗?另外同一个以太网口支持profinet和EIP同时通讯吗?

答:不支持EIP,支持profinet

问:博途V16如何打开博途V15的程序?

答:打不开的,只能兼容一个版本。

问:西门子S7-1PLCIO点如何填写到DB块中?

答:名称必须要建立在变量表,可以转化到DB块中,可以采用MOVE指令转换一下即可,转换的时候数据类型必须一致。

问:如何用S7-1建立一个UDT?

答:先在“PLC数据类型”中新建一个类型,并定义好所含的变量名及数据类型。再DB块中使用这个新建的数据类型。

问:西门子1的PLC:在线:无法加载所选的通讯驱动程序;未找到文件?

答:接口子网选择PNIE试试,如果还不行就要考虑你电脑的网卡问题了,网卡驱动重新安装一下。

问:西门子S7-1PLC通过profinet可以带几台G变频器?

答:一台1PLC走profinet协议只能带16个30台需要2个1PLC。

问:西门子S7-1PLCP-TRIG上升沿是什么意思?

答:P-TRIG指的是RLO的上升沿,也就是一个或者多个操作数的逻辑结果的上升沿。

问:西门子S7-1PLC同时调用两个不同连接对象TSEND指令会报错吗?

答:不会,TSEND是双边通讯,只要成对的tsend与trcv指令相关IP、端口号、传送数据区等参数一致就行。

问:西门子S7-1PLCOB中区域长度错误,继续出理(无OB出理)如何解决?

答:详细信息里有指示,在OB里哪个地址访问出错,查看程序是否访问了实际没有的地址区域。

问:西门子S7-1PLCPROFINET通信口支持的通讯方式有哪些呢?

答:以太网、PROFINET、OPC通讯

问:西门子S7-1PLC下载的时候报下位组态错误如何解决?

答:下位组态错误是由于组态的版本不一致造成的,设置一致即可。

问:S7-PLC上的程序可以移植到S7-1PLC上吗?

答:移植不了哦!不同型号的CPU。

来源:技成辅导员

                                                文章推荐周报50期

S7-SMART指令/通讯,博图软件等常见问题周报49期

SMARTPLC/S7-1PLC通讯等常见问题解答周报48期

西门子SMARTPLC常见问题,必备知识点!周报47期

哇哦!西门子、触摸屏、电工,WINCC等一系列问题解答!周报46期

众多学员碰壁的西门子常见问题汇总,都给你!赶紧!周报45期

西门子SMART程序、西门子1PLC等常见问题解答周报44期

西门子1复位PLC、欧姆龙常见问题解答周报43期

三菱指令、西门子指令、PN通讯常见问题解答周报42期

西门子SMARTPLC指令及WINCC常见问题周报41期

威纶通触摸屏怎么实现批量数据监视、三菱/西门子问题汇总周报40期

三菱、西门子软件安装常见出错解决方法!(绝对干货)预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题