TUhjnbcbe - 2023/11/1 21:15:00
此次主要介绍在PLC编程软件STEP7MicroWIN里的以太网设置,便于大伙对于通讯方面的知识掌握的更为牢固一些,后续遇到此类问题亦可独自上手!1、在“控制面板”里找到“SettingthePG/PCInterface(在STEP7MicroWIN编程软件里也可以),如图(一),选择卡(例如TCP/IPADMtekAN/PC2),点击“属性”,出现图(二)所示对话框,确认关闭图(一)图(二)对话框2、打开STEP7MicroWIN编程软件,点击左图“通信”,弹出“通信”对话框,双击“双击刷新”,找到S7-CPU如图(三)所示3、通过选择或手动将CP-1的地址填写到“远程”里后确认关闭,如图(四),图(五)4、点击“工具”菜单,选择“以太网向导”,并打开,如图(六),图(七)5、点“下一步”,进入图(八)所示画面6、点击“读取模块”,找到CF-1以太网模块,如图(九),选择相应的模块,点击“下一步”,设置IP地址,子网掩码,网关,如图(十)7、点“下一步”,配置连接数目,如图(十一),完成后点“下一步”。8、这里要注意:选择“此为服务器连接…“并勾选“接受所有连接请求”,其它默认:点“下一个连接”,做同样设置,如图(十二)9、确认后,进入图(十三)所示窗口,不作修改,点“下一步”,进入图(十四)窗口点击“建议地址”后,点击“下一步”,进入图(十五)所示界面10、进入图(十五)界面后,不用做任何修改,点击“完成:弹出图(十六)对话框,选择“是”,后关闭窗口,到此以太网的设置完成了,同样按以上步骤设置其它PLC关于西门子S7-系列PLC以太网通讯配置就到这儿啦!以上,欢迎动动手分享及收藏!