编程语言应用

首页 » 常识 » 常识 » 西门子S7200程序下载方法
TUhjnbcbe - 2023/11/3 20:47:00
北京白癜风哪家最好 https://jbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/ffxbdf/
多数西门子PLC的用户大多是用编程线缆(适配器)下载程序。其实西门子下载程序的方法比较灵活,可以用PPI、PROFIBUS、MPI和TCP/IP通信协议。1、用PPI协议下载程序(1)、用PC/PPI编程电缆下载程序;a.打开PG/PC接口。在左侧的组件“工具”中,选择设置PG/PC接口。b.设置接口。选用“PC/PPIcable(PPI)”,并单击属性设置c.设置PC的通信接口。在“本地连接”选项卡中设置通信接口,PPI电缆与计算机相连的接头有RS-C和USB两种形式,按实际选用。d.设置通信参数。通常情况下不用修改参数,默认值就行。注:有的PPI电缆上有波特率的设定拨码开关,按实际需求设定。e.打开通信界面,建立编程软件与PLC的通信。f.下载程序。2、用CP卡下载程序使用CP卡下载程序,必须在计算机中安装CP卡,这种卡是即插即用的卡,可以提供PPI、MPI和PROFIBUS通信协议与下位机进行通信。其余步骤与PPI协议类似。3、用MPI协议下载程序要用MPI协议向S7-下载程序,必须要配置EM模块。(1)用PC/MPI适配器下载程序a.打开PG/PC接口。b.设置PG/PC接口。先选定“PCAdapter(MPI)”,再单击“属性”按钮。4、用TCP/IP协议下载程序由于S7-系列PLC没有以太网接口,因此要配置以太网模块(如CP-1IT模块)。这种方式有一定的局限性,必须是先用其他方式将以太网模块的硬件配置下载到PLC中。(1)首先打开“以太网向导”,单击“工具”下的子菜单“以太网向导”,弹出“以太网向导”设置界面。(2)指定模块的位置在模块位置中输入位置号,再单击“读取模块”。(3)指定模块IP地址设置好IP地址和子网掩码。(4)指定连接数目有几个模块,输入对应的数字。(5)CRC保护与保持现用间隔(6)分配配置内存(7)生成项目部件,将配置下载到PLC。(8)设置PG/PC接口,选定“TCP/IP”注:计算机的IP地址必须与CP-1的地址在同一网段内,子网掩码必须相同。
1
查看完整版本: 西门子S7200程序下载方法