压滤机的工作过程分“保压”、“回程”、“拉板”三个阶段。

工作时,机泵电机先启动,主接触器和压紧电磁阀得电,将板框压紧,同时进料泵将固液混合物输入各个板框内进行过滤,滤渣留在滤室内,滤液经滤布排出,此时系统压力开始上升。当液压系统达到上限压力25Mpa时,油泵电机自动停机,此时压滤机进入自动保压状态。

保压期间,当下限压力低于2Mpa时,油泵电机自动启动,压紧电磁阀动作,压力回升,达到25Mpa时,油泵电机又停止,如此循环。·进料过滤后,按下回程按钮,油泵电机重新启动,回程电磁阀动作,活塞回程,当活塞碰到回程限位开关后,回程电磁阀断电。固液混合物过滤后,系统进入拉板阶段。

PLC的输入点数为5个,控制元件主要为接触器线圈、电磁阀等,PLC的输出点数为5个。选用三菱FX2N-32MR型PLC。

I/O点表程序梯形图预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇