多年前的事情了,也是夜里。一90KW转子绕线(即滑环电机)电机,后级负载为球磨,停车后重新开车时电机转动无力无法运行,值班电工(十多年的老电工)现场检查后判断电机坏了,要求换电机。

车间千辛万苦到别处拆了一台同型号电机换上后故障依旧,此时已经历时五六个小时了,车间主任无奈电话给我(私人关系),到现场后和当值电工沟通了一下,试了一下控制柜的控制路,没有问题。

因属老设备,采用的是频敏电阻启动方式,柜子上只有一个电压表和一个电流表。问电工,有没有排除一下主线路,答复拆下先用万用表测量了,没问题。

我不以为然,因为接触不良或者线路将断未断时测量电压或测通断是不能确定的,一旦是这样的状态通过电压是没问题的但大电流是无法通过的,于是我让他给找了一个钳形电流表,让车间重新启动电机我则快速测量三相电流,结果发现其中一相电流很小,让电工重新找一根75平的线直接代换下那根电流小的线(不敷设,直接拖地到电机),重新启动开机成功,三相电流平衡。证明那根线路在敷设管内已损坏,建议他们全部重新换线。