很多电工在维修的时候看到空开断开可能觉得就没点,我谈谈我的真实经历,虽然是很极端,但是对于用电安全来说,一点疏忽都会对自己或是他人带来伤害。
1、有一次电焊工告诉我,他工作位置漏保送上去过一段就跳闸,过下又好了,我过去看看,因为是接在半封闭的场地,现场有在施工,搅拌机也接在这边空开上,我看了下,是从我这取电的,我开始以为是施工设备有漏电,就准备把他们线拆下来,应为开关已经断开了,所以我也没验电就用螺丝刀拆线,拆到零线的时候碰到旁边看的有火花,吓一跳,还好习惯螺丝刀拆线从来不碰铁杆的,马上电笔量一下,有电,表量下,V,是施工设备从我这取点也有从别的地方取电线可能接的有问题把带电线接到我这零线,所以我以后都有用电笔先验电的习惯。
2、有次准备把临时用的线拆掉,本来要先断开关,还没断,同事过来,他刚和老板吵架,和我也有点关系,我听下也不爽,就去拆线,拆好一根才发现开关没断,所以电工一定要小心谨慎。
电友A:确实,我刚入行那年,被车间主管抓去拆线。因为刚入行,师傅没有在身边,事先询问车间主管说已经没有电了,但是又没有进行验电,直接开动螺丝刀拆空开上口三十五平方的三根主线,一松螺丝就拔线头出来丟空没有用胶布包裹,结果拆到最后一根松手的时候,眼前一片白光+一声巨响,车间全部漆黑停电,总闸跳闸。
眼睛半天才愰过神来,再看双手,十个手指指甲上边的手指皮被惨遭小面积烧伤,一个礼拜后才痊愈。十年前的悲惨入行的见面礼呀。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇