案例一

北京某物业管理有限公司“8·1”事故

事故经过

年8月1日,在海淀区大钟寺东路太阳园小区12号楼东北侧发生一起触电事故,北京某工程技术有限公司1名施工人员在查看12号楼东北侧污水井内的水系时,不慎触电,后经抢救无效死亡,直接经济损失15万元。

年7月15日,北京某物业管理有限责任公司太阳园分部(以下简称某公司太阳园分部)与北京某工程技术有限公司签订太阳园小区12号楼的污水管线维修合同,因太阳园小区12号楼北侧的污水管线堵塞,该公司太阳园分部为保证居民正常生活并配合某工程技术有限公司的污水工程维修施工,在太阳园小区12号楼东北侧的污水井内安装一台潜水泵和一个浮球液位控制器。

年8月1日7时左右,某工程技术有限公司安排王某等7名工人到12号楼北侧进行污水工程改造维修施工作业。在施工作业过程中,因潜水泵故障,导致作业处所积污水过多,王某未通知该公司太阳园分部,自己到12号楼东北侧污水井处查看潜水泵运转情况,当手握金属杆触发浮球液位控制器开关时突然倒地,现场工人立即关闭电源并拨打急救电话,王某经急救人员现场抢救无效死亡,京华大方瑞司法物证鉴定中心对王某死亡原因进行鉴定,确定王某为触电死亡。

事故原因

(1)直接原因。用电设备存在缺陷是事故发生的直接原因。

该公司太阳园分部安装于污水井内的潜水泵定子线圈烧毁,漆包线有多处带电体外露并与机体外壳接触,导致潜水泵金属外壳带电的同时井内污水也带电,王某在未采取任何安全防护措施的情况下,触发浮球液位控制器开关,手握与污水接触的金属干时,触电,导致事故发生。

(2)间接原因。安全生产管理缺失是事故发生的间接原因。

该公司太阳园分部安装、使用潜水泵过程中安全管理缺失。根据《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DRJ01-62-)中36.7.6条规定:“潜水泵必须做好保护接零并装设漏电保护装置。潜水泵工作水域30米内不得有人畜进入。”经委托北京市特种设备检测中心鉴定,该公司太阳园分部安装的潜水泵无保护接零,未装设漏电保护装置,未在污水井周边设置相应的安全警示标志,也未安排专人看管,造成污水井用电场所存在安全隐患,最终发生事故。

预防措施

(1)各类机械设备安装完成后必须经相关责任部门验收合格后方可投入使用。

(2)生产经营单位应当书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

(3)生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志,让每一个在该场所从事生产经营活动的劳动者或者该设施、设备的使用者,都能够清楚地看到。

案例二

北京某水泥制品厂“7·26”事故

事故经过

年7月26日13时左右,北京某水泥制品厂在进行切割水泥板作业时发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失70余万元。

年7月26日13时左右,北京某水泥制品厂切板工陈某,在隔墙板车间从北向南推切割机切割水泥板时,因缠绕在切割锯推手上的电源线绝缘层破损,导致其触电。13时30分左右,北京某水泥制品厂运料工秦某(死者妻子)从宿舍出去找陈某,到隔墙板车间看到陈某的头靠在切割机上,头朝南,手握拳,身子趴在地上,便将陈某抱起,平放在地上。随后,陈某某和余某赶到现场,秦某、陈某某和余某三人将陈某抬出车间,平放在地上,秦某拨打了急救电话。13时40分左右,厂长季某赶到现场。14时左右,急救车到达现场,急救人员诊断陈某已死亡。随后,季某拨打了报警电话。

事故原因

(1)直接原因。切割机电源线绝缘层破损漏电,电源线缠绕在切割机的铁质推手上,漏电部位与切割机可导电部位搭接,致使切割机整体带电,是导致此起事故发生的直接原因。

(2)间接原因

①安全防护装置不符合安全要求。切割机未进行保护接零或接地,切割机电源线为四芯橡胶绝缘软线,切割机只接了三根电源线,未进行保护接零或接地;漏电断路器跳闸时间延缓,漏电断路器无防雨措施,没有经过有资质的电工做电气维护。

②安全管理不到位。切割机操作人员未佩戴劳动防护用品,陈某在操作切割机进行切板作业时未戴绝缘手套、穿绝缘鞋;该水泥制品厂未制定切割机操作岗位安全操作规程,对切板作业是否需要穿藏劳动防护用品和安全注意事项等未作具体规定;对作业人员的安全培训教育不到位,安全教育培训不够深入,未针对作业岗位的具体情况进行有针对性的安全交底;未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

预防措施

(1)生产经营单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

(2)生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人。生产经营单位的主要负责人应督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

(3)作业人员应遵守安全操作规程,加强电动设备性能的检查,做到使用前、使用中、使用后的检查,确保设备完好。