TUhjnbcbe - 2021/3/19 0:57:00
每一个做工控的都必须要会利用串口调试软件来和我们的外围设备来做通讯测试。今天我们就来学习怎么用串口调试软件控制台达的这款变频器。废话不多说,直接进入正题。首先我们要准备好USB转RS-的串口线和RS-转RS的模块,或者USB直接转RS也行。然后还要准备一个RJ11的水晶头,因为台达这款变频器的通讯口为RJ11。照片中红色的线接SG+,蓝色接SG-关于RJ11水晶头,其实就是座机上面用的电话线,里面只有两根线。自行斟酌要不要把家里的电话线剪掉~转台达变频器通信口针脚定义我用的这款串口调试助手是免费的,可暂存3组发送数据,串口调试助手界面介绍在通信之前我们要先设置变频器的参数。需要设置的参数如下:变频器参数设置变频器参数设置完后记得要重启变频器哦。然后接上我们的线就可以通讯啦!串口调试软件这边的通信参数要设置成和变频器一样。串口调试软件通信参数设置COM口,看你接的是电脑的哪个接口,自己到设备管理器里面去看。其他波特率,数据位,校验位,停止位要和变频器设置的一样,我们这里参照截图这样设置,也就是7,N,2然后点击打开串口,我们就可以给变频器发送数据了。数据是可以发了,但是变频器要能听懂你发的语言才行啊,所以我们要先学习变频器的通信格式。也就是modbusASCII模式的通信。台达变频器ASCII报文起始位:变频器手册上定死的,H3A,打死不变的。变频器站号:01,因为是ASCII模式,转换成ASCII码就是H30和H31。功能码:H03是读,H06是写,我们这里目的是写参数到变频器,所以都是用的H06,换成ASCII码就是H30和H36。变频器