广大电友血与泪的经验教训,希望大家以后都能避免不必要的伤害。
1.刚参加工作的时候第一份工作不是电工,年下半年才开始干电工,以前在学校学的东西都忘了个七七八八,大概是入厂后第二个月吧,那天我上小夜,充填车间一接触器坏了,没备件,为了维持生产,不得已,得把坏的那个拆了,线头接到其他的负载相对小的接触器上,也没看电路图,本应该接到线圈的一根线误接到辅助常开触点上端了,很自信的把线接好后就听“嘭”的一声,设备彻底停了,检查发现附近一个小的三菱FX1N的PLC挂了,事后没少挨领导训,这是我最糗,最打击我的一件往事。
2.刚做电工那会,有一电机嗡嗡响不转。判断缺相,拿电笔在空开下一量,三线都红,于是认为中间断线,顺线走,查不出问题。生产线上的工人说了句,开关坏了吧?跑回电工班拿万用表一量,果然。。。。。断路器坏。
3.①曾经把36V灯泡用在V电路中②修行车查缺相原因不会看万用表,电笔亮的光正常同弱不能区分,查不出原因,结果另一个电工来查一查就知空开负载侧一相接线端螺丝烧松③行车总接触器不吸,原本可线圈直接供电先应付,结果东查西查把线头弄脱两个,傻眼③换个行车按钮开关原本简单,结果线都拆后在接时,线头互碰,升降自工作,吊钩直上升,人傻了,结果冲顶导绳器坏,挨了批。④拆个风机电机线丫一△,拆时对线套了标号,结果有两根标记丢了,手足无措,无处下手,另一个电工立马搞好,在众人一片嘲笑声中,我落荒而逃,在寝舍痛哭一场。在电工生涯中艰辛过来,直至在单位独挡一面不容易,人不受磨难,不受打击。不上进啊。
4.一次,正在民宅装修,电话响起,一栋楼停电,吹的太急只好拿着装修用的工具(部分工具无绝缘)赶到现场,检查是一个楼栋的电缆一相接地。拆除这相后临时送电。下午新电缆拿来,于是开始拆除报废电缆。可是小心谨慎二十多年的我居然忘了拉闸拿着装修用的无绝缘的螺丝刀开工了。突然清醒了,汗湿透全身。自己很纳闷没触电,细看来,是螺丝刀上胶太多,救了我一命。仔细想想,一是疲劳施工精力下降,二是应及时更换工具(没时间)。
5.我也说说。08年,一台7.5KW新买的潜水泵,用了一两个礼拜,原来没有加上热继电器。我后来找到一个旧的,经过处理,对了,试验能动作。但,工作中,造成了电机烧毁,空开掉闸。把潜水电机拆开,没有进水。后来,我不再使用维修过的热继电器了。
6.刚参加工作不久,有一次站在一个4米高的梯子上,在一个狭小地方测量一个电动阀的电压,只能手伸进去,人进不去,测量时不小心手碰到了接线桩,粘住了拉不掉,象烧电焊一样,以为自己死定了,烧了好几秒才跳闸,手拿出来时看到烧焦了一个洞,还在冒烟!然后自己慢慢从梯子上下来,下来后直接坐地上了,整个人都软了,医院住了一个星期。出院后再爬梯子腿抖得不行,不敢爬。过了起码一年以上才慢慢消除心理阴影。
7.N年前看到收录机能插电用,我就给大收音机的正负极接个插头,插到插座上,开机后立刻就响了,跟放鞭炮一样,立刻满地都是碎纸,原来都从十几个电解电容器里炸出来的。
8.搞电才一年,年初带电拆三相空开上端的一根进线,左手拿着线子右手松螺丝,线子拿出时相间短路,左手臂被电弧灼伤,养了半个月。车间冷水机压缩机不工作,我过去看接触器没吸也没想其他就用电笔按了下接触器试试,然后电源线直接起火,压缩机烧掉,原因是缺相。都是经验不够,说多了都是泪,无磨难不成长。
9.小时候,去河边捞了几条很漂亮的小雨放到可乐瓶里养,在家无聊突然想到人家电鱼的以为用家里的电,果断拿剪刀剪断一台风扇插头,在房间偷偷插上插座,露线部分伸到可乐瓶里,放进去四分之一露线部分会冒泡的,但那鱼没事,觉得奇怪又伸到水的二分之一~~来了~来了,老房子的保险丝断掉,老爸看电视破口大骂,那鱼死翘翘,当时吓到整个瓶子扔到床底下,水不停流出。
10.刚学电工时,有一次去解线,懒省事用钳子直接绞,结果钳子碰到另一个火线的接线柱,然后五分钟之内没看见任何东西,耳朵嗡嗡了一个下午,漏保也废了。
看完这么多事故案例,不知你们心里怎么想的,反正小编心中一股后怕劲儿。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇