编程语言应用

首页 » 常识 » 预防 » 安全无小事东莞高压电工触电事故案例
TUhjnbcbe - 2021/3/19 21:14:00

年10月23日9时30分左右,东莞市常平镇霞坑村的东莞**电子科技有限公司内发生一起触电事故,造成1人死亡。

1、事故基本情况:

东莞**电子科技有限公司电房的变压器已不能满足需要。于是,该公司联系厂房业主殷某,让其对电房变压器增容改造,将原来的1台KVA电力变压器增容换装为KVA变压器。**公司以30万元包工包料的价格从殷某处承包了该工程,双方签订了《工程合同书》,并在合同内约定了双方的安全责任。

2、事故发生经过:

年10月23日8点40分,刘某、李某带着卢某、幸某来到涉事变电房,准备拆除变压器。当时,刘某站在变压器顶部右侧位置,面朝着墙,准备拆高压负荷开关连杆机构。卢某和幸某在拆除变压器基座的螺丝,李某在隔壁电房作业。9点20分左右,变压器室发出“砰”的一声,李某过去查看,发现刘某躺在地上不省人事,额头上有个伤口在流血。

事故发生后,李某、卢某、幸某将刘某抬到低压配电室,做心肺复苏。在低压配电室附近巡查的**公司保安刘某闻讯赶到,拨打了报警电话。约20分钟后,“”救护人员赶到现场进行抢救。抢救半小时后,救护人员宣布刘某死亡。

事发当时,刘某站在变压器顶部,将变压器高压进线侧端子A、B、C三相的高压进线以及出线侧A、B、C三相及N线端子与电缆螺丝全部拆开,随即就站到了变压器顶部右侧的位置,面朝着墙,下一步将要拆高压负荷开关连杆机构。刘某胸部及手部以上位置位于高压负荷开关进线侧旁,人体与10KV高压带电侧安全间距不足,未达到0.7米安全距离的要求。作业时,刘某不慎与涉事变压器*颜色A相高压母线接触,由于未穿戴绝缘鞋、绝缘手套等绝缘防护用品,刘某遭到10KV高压电击,最终跌落在变压器的右下方。(见图事发现场示意图)。

经检查,高压负荷开关已断开,高压负荷开关远动远控的操作机构手柄端已拆落,变压器顶部各接线柱以及刘俊所站的脚以下的位置是没电的。但负荷开关的进线侧上端未断电,*颜色A相高压母线仍是带电状态(见图A相高压母线带电状态)。

(一)直接原因:

刘某安全意识淡薄,在未穿戴任何绝缘防护用品的情况下攀爬到变压器上违章冒险实施作业,不慎触碰高压带电体,这是导致事故发生的直接原因。

(二)间接原因:

现场施工人员对施工安全风险辨识不足,违反电力作业安全技术规程,直接在未断电的高压电力线路下方进行冒险作业,未按要求办理工作票。

小编提醒:请广大从业人员做好“两穿三戴”、执行“两票一监护”

来源:东莞市应急管理局

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1