北京医院皮炎治疗 https://m-mip.39.net/baidianfeng/mipso_8811252.html高压断路器防跳回路的配合方式探析赵黎明1应站煌1兀鹏越21许继电气股份有限公司河南许昌;2西安热工研究院有限责任公司陕西西安摘要针对工程实际中高压断路器防跳回路的常见问题,文中在介绍了断路器本体防跳回路和操作箱防跳回路基本原理的基础上,结合现场工程实例对易出错的防跳回路配合方式进行了分析,提出了在合闸监视回路串入断路器的常闭辅助触点的解决办法。还介绍了一种可自动切换的高压断路器防跳回路配合方式,利用“远方/就地”开关辅助触点实现断路器本体防跳回路和操作箱防跳回路互相切换,独立工作,解决了两者的配合问题。关键词断路器防跳回路操作箱0引言高压断路器与操作箱之间的配合问题是发电厂、变电站电气工程中常见的问题,其中最容易出问题的就是“防跳”回路的配合。所谓“防跳”即防止断路器跳跃,而断路器的跳跃就是指在断路器合闸操作时,因某些原因(扳手未及时松开、粘连等)导致合闸触点未返回,一直闭合,此时如果保护动作,开关跳闸以后又会合闸,如此连续重复跳合。断路器跳跃的后果非常严重,在故障状态下,断路器的跳跃将导致故障电流多次冲击,不但对电力系统造成严重损害,也将给断路器产生致命的损坏,因此是必须绝对禁止发生的。为了解决这一问题,断路器厂家及保护厂家均在二次回路中设计了相应的防跳回路,但是,由于保护装置及操作箱型号多样,断路器种类繁杂,在不同的地区、各个设计单位对于电气防跳回路的设计接线差别很大,因此在现场断路器防跳回路不匹配,设计、接线错误的问题时有发生。目前有关规程对此并无明确规定,只有个别地区文反事故措施规定[2]要求取消操作箱防跳,采用就地防跳回路。文献中对此意见区别很大,有主张采用操作箱防跳,有主张就地防跳,也有主张同时采用两种防跳回路的。由于对高压断路器与操作箱之间的配合问题没有统一的设计原则,各个设计单位的设计情况千差万别,出现问题后均由现场临时调试解决,给现场工作造成了极大困扰,甚至留下事故隐患。本文介绍了断路器的串联和并联防跳回路及其常见的应用方式,在发扬同时使用两种防跳回路优点的基础上,介绍了一种断路器防跳与操作箱防跳不冲突配合的新方式,该方式在操作回路中巧妙地加入“远方/就地”切换开关的切换触点,彻底解决了这一问题。1典型断路器防跳回路介绍断路器发生跳跃的必要条件是合闸触点粘连的情况下保护动作,如果能采取一定的措施实现这两者之间的互相闭锁,即可防止断路器跳跃的发生,这就是断路器二次回路防跳的基本原理。常见的电气防跳回路有并联防跳和串联防跳两种形式。1.1并联防跳当断路器合闸指令触点粘连时,用断路器常开辅助触点启动与合闸线圈并联的防跳继电器,以其动断触点将合闸回路断开,从而达到闭锁再次合闸的目的。这方式称之为“并联防跳”,现场又称为就地防跳,或者断路器本体防跳,一般设计在断路器本体机构箱内,根据现场情况来看,6kV等级以上各种形式断路器均自带有这种并联式防跳回路,虽各个厂家接线方式不一,但原理相同。其基本原理如图1:图1并联防跳原理图Fig1.Theprinciplediagramofparallelconnectionanti-loopjumpcircuit这种防跳是靠一个与断路器的合闸线圈HC并联的继电器TJ实现的,T断路器常开辅助触点DL3启动TJ,TJ自身常开触点TJ1自保持,同时,TJ输出常闭触点TJ2串联在合闸回路中,断开合闸回路,达到防跳目的。该回路动作顺序如下:当合闸指令ZJ发出后,断路器合闸,DL1断开,DL3闭合启动防跳继电器TJ,TJ动作后触点TJ1闭合,使得继电器TJ自保持,TJ的常闭触点TJ2断开合闸回路。如果合闸指令因故粘连,即“7”处有正电,则TJ不会返回,合闸回路就不会贯通,即使此时保护动作跳闸,也不会再次合闸。直到合闸指令撤销,则TJ返回,合闸回路恢复,才可以再次合闸。1.2串联防跳当发生故障时保护装置出口,启动串联在保护跳闸回路中的防跳继电器,以其动断触点将合闸回路断开,从而达到闭锁再次合闸的目的。这方式称之为“串联防跳”,现场一般称为远方防跳,或者操作箱防跳,在断路器操作箱中实现。由于我国明确规定了“四统一”操作箱的要求,因此国产保护厂家生产的操作箱均含有这一功能。图2为NSR线路保护装置内的操作回路简图。图2串联防跳原理图Fig2.Theprinciplediagramofseriesconnectionanti-loopjumpcircuit这种操作箱的防跳回路一般采用电流电压双线圈继电器TBJ实现。如图1所示,电流线圈TBJ-I串联在跳闸回路中,由跳闸指令起动,其常开触点TBJ-I与跳闸指令触点并联,另一副常开触点与电压线圈TBJ-V串联,而电压线圈TBJ-V是与合闸线圈并联的,电压线圈TBJ-V的常闭触点串联在合闸回路中。防跳继电器的电流线圈TBJ-I由跳闸指令启动,如果合闸指令触点粘连,则电压线圈TBJ-V启动,其常闭触点TBJ-V断开合闸回路,达到防跳目的。TBJ的电流线圈还以下两个作用:1、跳闸指令保持,确保断路器跳闸。2、防止保护出口触点断弧。保护动作后,TBJ电流线圈将一直自保持,直到断路器分开,强迫断路器辅助触点断弧。微机保护装置出口继电器触点容量较小,不具备断开跳闸电流的能力,强行断弧就有烧毁的可能。可见,操作箱能够实现断路器跳闸、合闸、防跳、位置信号、回路监视等多种功能,比断路器机构箱功能更加完善,是发电厂二次线典型设计方案。2“串联+并联”防跳方式存在的问题同时保留断路器本体和操作箱防跳回路的方式,可称为“串联+并联”方式,在现场中也有应用。这种方式未见任何设计规程推荐使用,然而还经常出现在实际工程中,究其原因,可能是有关设计人员对操作回路的配合问题了解不够深入,仅将操作箱与断路器本体二次回路简单对接起来。由于断路器和操作箱型号众多,随机组合的时候,本体防跳继电器与合闸监视回路电阻在有的情况下两者匹配,有的情况况下处于临界状态[4],有的则不匹配。如果配合不好,就会出现搞二次调试的人员经常所说的本体防跳回路与操作箱防跳回路冲突问题。图3是某变电站最初设计接线图,在设备通电调试后出现的问题是,断路器只能合分一次后就保持在跳闸位置,同时保护屏跳、合闸监视灯均点亮。除非操作电源断电后再送上,否则不能再次合闸操作。图3“串联+并联”防跳接线Fig3.Theprinciplediagramofseriesconnectionandparallelconnectionanti-loopjumpcircuit就地检查发现本体防跳继电器TJ一直动作,只有操作直流电源断电后才复归。这是因为合闸以后,TJ启动并自保持,合闸指令消失后,正电源经跳位监视回路又与TJ线圈相通,由于TJ内阻相比整个回路较大,在其线圈上分压超过了自身返回电压,所以不能返回,导致合闸回路断开,不能继续操作。同时,TWJ继电器也不能返回,跳、合闸监视灯同时亮。在这种情况下,保护跳闸后,重合闸将不会动作,即使手合断路器也将拒动。防跳继电器长时间通电还可能烧毁[6]。根据业主及设计院意见,短接了连接片XB52,取消了操作箱的防跳回路,同时,跳闸回路“7”和合闸监视回路“8”被分开,合闸监视回路加入了串联的断路器常闭触点DL2及防跳继电器常闭触TJ3。文章未完...阅读完整文章