编程语言应用

首页 » 常识 » 预防 » 台达PLC与MCGS触摸屏无线通讯例程
TUhjnbcbe - 2023/1/15 23:09:00

本方案是MCGS触摸屏与台达DVP16ES2系列PLC进行无线通信的实现方法。此方案可以作为MCGS触摸屏与台达DVP16ES2系列PLC无线通信实例。本方案中MCGS触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用西安达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTDMC,作为实现无线通讯的硬件设备。

一、方案概述

1.有线网络组成

2.无线网络

通过DTDMC方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。

二、测试设备与参数

台达PLC型号:DVP16ES2*1台触摸屏型号:昆仑通态TPCTD*1台无线模块——DTDMC*2块主从关系:1主1从通讯接口:Rs接口(两线制)通讯参数:,8,N,1供电:9-24VDC传输距离:米,米,1KM,3KM,20KM

三、DTDM

本文中用到的无线通讯终端DTDM,需要了解详情的可以留言

四、接线方式

1.触摸屏与达泰无线设备的接线

第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs端口的7脚与DTDMC的A端口相连;另一根黑色导线将触摸屏Rs端口的8脚与DTDMC的B端口相连接

第二步:给无线模块接入天线

第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电

2.PLC与达泰无线设备的接线

DTDMC的Rs-A端口接入PLC正面COM2下D+端口;DTDMC的Rs-B端口接入PLC正面COM2下D-端口。

3.实物接线图

五、MCGS触摸屏主站设置

打开文件夹中“昆仑通态触摸屏与台达.MCE”程序

1.添加设备驱动,选择台达PLC

2.选择“设备”

3.增加设备通道

4.窗口画面的建立

六、台达PLC从站设置

1.设置PLC的站号

将PLC和电脑连接成功,打开台达PLC编程软件,选择“设置—通信设置—自动侦测”

2.PLC程序说明

3.将程序下载到PLC

指路下方视频介绍↓↓↓

00:23
1